jty127
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2016-04-27
查看jty127的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-05 12:36
請教各位大神,使用的是三菱fx2n-80MT,用dplsy和dplsr輸出脈沖,脈沖輸出完畢后,m8029沒有響應,程序不跳轉。 [attachment=146118] [attachment=146119] [attachment=146120]  
戀戀萍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 274 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-01-09
查看戀戀萍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 12:55
M8029都不知道是Y0還是Y1的……
宋志揚
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 626 點
下載積分: 19173 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2022-07-01
查看宋志揚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-05 13:46
什么東東哦
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-05 14:10
脈沖指令是仿真不了的,要和對應的伺服連接在線監控,定位完成后M8029才會置位的
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
jty127
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2016-04-27
查看jty127的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-05 14:27
引用
引用第3樓petercai于2016-04-05 14:10發表的  :
脈沖指令是仿真不了的,要和對應的伺服連接在線監控,定位完成后M8029才會置位的

用來控制步進電機,實際連接之后,步進電機完成一個動作后,程序沒有繼續往下進行,就是在m8029那里停住了,脈沖輸出完成后m8029沒有動作
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-06 11:18
DPLSR & DPLSY改成圖中的寫法,M100是Y0的完成訊號,M101是Y1的完成訊號
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-18 22:08
如果步進電機完成一個動作后M0  M1 復位了8029就動作不了。
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-08
查看rockey的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-19 11:36
M8029要跟在指令后面的
lx188229
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1849 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2016-01-14
最后登錄: 2017-02-23
查看lx188229的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-21 11:18
讓m8029緊跟著脈沖輸出指令,它好像是不受掃描周期影響的,脈沖輸出完那瞬間,它馬上接通一瞬間而已
落葉333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 225 點
下載積分: 291 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-10-03
查看落葉333的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-04-21 20:14
學習了,謝謝