slik
級別: 論壇先鋒
|
[attachment=145861] [attachment=145860] 各位家園網友大家好,最近在用的一個CPU224 XP突然出現面板指示燈全無,懷疑是電源板出了問題,于是拆開發現如圖片1紅框中所示的貼片電阻燒毀了,大家知道它是多大阻值的,什么規格的嗎? 好像西門子200的PLC這個地方比較容易出現問題,比較久以前也是出現了類似的問題,后來plc直接扔了,現在我想不能再這么浪費了! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
應該是1歐姆的。找一個2W以上1歐姆的電阻器換上,如果沒有也可以用銅導線計算線的內阻,取一截雙線并繞成一個線圈(雙線并繞的目的是消除感抗)替代。 一般這個電阻器是電源驅動的電源過電流保護用,你確認plc外部沒有過電流?或者plc的外部鏈接電源用其它電源替代。 |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
這個是有個同事不小心把電源直接接在了輸入側,所以燒了,西門子200的輸入輸出位置跟其他特別日系牌子的PLC不一樣,像樓上這么說,那這電阻真是起到保護作用了! 謝謝各位了! |
---|---|
|
leechonghua
級別: 論壇先鋒
|
你直接24V進,免得以后電源再出問題。。! 壞掉后都是改電源。。。。 |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
電源板都習慣直接換新的了 |
|
---|---|---|
|
youzhiwei888
電線電纜設備機械電器設計解決方案
級別: 略有小成
|
估計旁邊的IC也壞了 |
---|---|
|