4947046
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1323 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-10
最后登錄: 2016-12-12
查看4947046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-17 08:44
三菱 J2S-B系列 出現報警52.  該軸一動就發生Alarm.  

曾經使用斷總電10分鐘以上恢復。

現在不行了,求解可能的原因和處理思路。
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-24
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-17 10:17
首先先檢查電機UVW是否接錯。
bobo1218
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 110 點
下載積分: 4663 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-12-01
最后登錄: 2024-10-27
查看bobo1218的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-17 10:48
1.首先確認編碼器通訊線是否接好,驅動器端和伺服電機端都要確認;
2.檢查負載是否存在異常,分開負載試機;
3.以上都確認正常的話就可能是編碼器損壞了;