lwz0185
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-02-23
最后登錄: 2016-05-25
查看lwz0185的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-09 10:43
我們正在用的信號線是DB9母轉圓頭MD8針232串口的,接在COM0上,信號線有兩根針損壞了不知道原來的接法,也不太懂這個,有大蝦能提供一下線序嗎

目前我們測到的線序是這樣的:

MD8M-------DB9F
圓型針-------D型孔
1---------------2
2---------------6
3---------------1
4---------------5
7---------------9
lwz0185
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-02-23
最后登錄: 2016-05-25
查看lwz0185的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-09 11:10
查看了步科MT4300C的說明書
使用PLC [RS-232]的針腳對應為D型母頭的2和3,那么只需要知道D型的3對應的8針是哪一個即可
再附上一個順序圖
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-10 10:19
學習了,謝謝分享
三人行者必有我?,擇其善者而從之