lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-08 14:46
我用三菱FX2N的plc向三菱的J4伺服發送脈沖,PLC發送5000個脈沖怎么在伺服接收的脈沖卻是5120個,有時候回達到5250個是怎么回事呢?
我將PLC換成FX3U的也是這樣,脈沖加了屏蔽線
請各位高手指點。!
shg96998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 135 點
下載積分: 445 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2024-11-01
查看shg96998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-09 09:50
你把J4的PA13參數重新設置下,02xx。指令輸入脈沖串濾波器選擇
通過選擇和指令脈沖頻率匹配的濾波器,能夠提高抗干擾能力。
0: 指令輸入脈沖串在4Mpps以下的情況
1: 指令輸入脈沖串在1Mpps以下的情況
2: 指令輸入脈沖串在500kpps以下的情況
"1"對應到1Mpps位置的指令。輸入1Mpps~4Mpps的指令時,請?jiān)O(shè)定“0”
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lwjhong) 非常感謝老師!