wenxiaoq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wenxiaoq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-26 16:41
MR-J2S-100B的定制驅動器,用161E軟件將 *Parameter block參數項由0000變?00E,軟件提示寫入完成,關閉電源重啟,按照提示將驅動器電源關閉后重啟,參數還是0000,其它項目變更也是一樣,試了幾個驅動器都一樣,電源接在L11和L21上,站號拔在F,請教各位大神,有碰到過這樣的嗎?請多指教。
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-26 16:50
你要在運控軟件上改,要不然上電后,運控CPU會從新復位
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-26 22:43
驅動器程序有上鎖嗎?改驅動器模式因該不會除非有上鎖,先把連機線拆了用電腦連驅動器改改看
劉殿金
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 464 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-12-10
最后登錄: 2016-04-15
查看劉殿金的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-02-27 16:46
驅動器上有些增益類的參數,當你設定成是自動調整增益模式的話,那這些參數你是無法手動設定的,除非你先改了增益設置模式了
lqt0722
去去去
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 118 點
下載積分: 616 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-07-04
最后登錄: 2024-06-03
查看lqt0722的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-04 11:28
在控制器改,再上電