hero909860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 152 點
下載積分: 3312 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-02-22
最后登錄: 2022-05-24
查看hero909860的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-22 12:13
三菱Gs2107屏有兩個通信口,但是一個只支持232通信,不能和PLC通信嗎?
是不是要在PLC上加個網口通信模塊,這樣才能一個422,一個網口通信兩臺PLC
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16699 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-22 12:36
GS2107的232 /422 /以太網都可以和PLC通訊的。  但同時也得考慮對方PLC的通訊口類型
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hero909860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 152 點
下載積分: 3312 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-02-22
最后登錄: 2022-05-24
查看hero909860的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-22 13:23
引用
引用第1樓ymmfa于2016-02-22 12:36發表的  :
GS2107的232 /422 /以太網都可以和PLC通訊的。  但同時也得考慮對方PLC的通訊口類型

使用的歐姆龍是CP1H,40點的,有一個是232的COM和一個可拓展的422/485的口,連接的時候232對232,422對422嗎