八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-15 19:32
[upload=1] 各位大師好:我手上有一臺安川變頻器,型號為CIMR-E7B47P5,400V-7.5KW,目前發現個問題一直搞不懂。具體情況是:按下啟動按鈕電機正常運轉輸出頻率是50HZ(我設置的參數為b1-01為0,b1-02為1,d2-01為100%.........)問題是如果我改變頻率設定值為任意值但不超過50HZ時,電機輸出頻率始終是50HZ沒有變化,就是輸出頻率和頻率指令不同步,不管我才用的是數字操作器還是外部模擬信號(電位器)控制時。現在要想改變頻率只能改變頻率上限值d2-01來改變。
如果用這臺變頻器控制一臺水泵,再加上遠傳壓力表,怎么能控制水壓穩定在某個設定值。ㄈ0.5Mpa),具體需要設置哪些參數和需要的元器件呢,謝謝。說明書見附件,煩請各位大師給予指點幫助。下載地址:http://pan.baidu.com/disk/home#list/path=%2F
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-10-02
查看xpvista的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-18 15:09
頻率需要100hz,把頻率調到100hz,上限頻率也要調到100hz,有壓力控制表,需要幾個壓力調到幾個就行,上限和下限都可以控制,希望能幫到你
wujianzzx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-20 19:47
d1-01的參數是多少
zoujiaqing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 272 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-08-04
查看zoujiaqing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-02-21 15:57
A-02=2220,參數初始化,再設定試下,
s377058083
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 134 點
下載積分: 603 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-30
查看s377058083的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-02-22 10:03
估計是把最小運行頻率給設定了,建議恢復出廠設置后重新再設定一次。
至于后面那個恒壓供水的實現,在說明書PID設置中,可以實現。建議仔細閱讀說明書,然后自己在嘗試地模擬做一次,這個應該不是很復雜的。