樓主  發表于: 2016-01-25 13:56
請教一下 三菱MR-JE-10A伺服電機 怎么選擇脈沖加方向控制 我看軟件里只有CW CCW選擇,怎么設定啊?
q854299
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 171 點
下載積分: 722 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-06-11
最后登錄: 2021-06-18
查看q854299的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-25 15:45
JE沒用過,J4的就是有個參數PA13就可以設置的
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37026 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-05-26
查看whwanghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-26 10:20
PA13指令脈沖輸入狀態可選擇
qwert3016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 149 點
下載積分: 502 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-10-15
最后登錄: 2022-07-26
查看qwert3016的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-26 16:14
已解決 PA13 說明書里有 謝謝大家
ghs513
Simatic_EKB_Install_2010_09_09
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 184 點
下載積分: 789 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2017-09-04
最后登錄: 2024-11-01
查看ghs513的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-05 20:01
怎么解決的
小白上道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 328 點
下載積分: 938 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-10-29
最后登錄: 2024-06-05
查看小白上道的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-09-09 14:23
PA13是改變伺服輸出形式的