南城小巷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-19
最后登錄: 2016-09-21
查看南城小巷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-22 10:18
三相異步電動機采用星型接與角型接法功率一樣嗎?   P=根號3XUXIXcos@公式中的UI分別對應的是哪個電流跟哪個電壓? 最好能用具體數字來寫。  還有就是三角形接法中說線電流等于相電流的根號三倍  三角形接法中有相電流嗎?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-22 10:29
在電源電源相同的情況下,星形接法的功率是角形接法的1/3.
星形接法 P=3U相I相COSφ=3U相2/Z相=3(1/√3U線)2/Z相=U線2/Z相
角形接法 P=3U線I相COSφ=3U線2/Z相。
簽名無效了,麻雀不見了!
南城小巷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-19
最后登錄: 2016-09-21
查看南城小巷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-22 13:26
電機在計算功率時角接跟星接計算公式中的電流跟電壓是線的 還是相的
山竹2015
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 484 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-12-09
最后登錄: 2016-01-22
查看山竹2015的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-22 14:27
電機星形接法為相電壓220,三角形接法為線電壓380,功率不同,電流也不同。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-23 09:24
如圖所示
吉圓電氣 QQ751673698
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-23 20:25
引用
引用第2樓南城小巷于2016-01-22 13:26發表的  :
電機在計算功率時角接跟星接計算公式中的電流跟電壓是線的 還是相的

不管什么的連接方式,每相負載兩端的電壓就稱為相電壓,流過每相負載的電流就稱為相電流。

對于星形連接來說,相電壓是線電壓的1/根號3,而相電流等于線電流。

對于三角形連接來說,相電壓等于線電壓,相電流是線電流的1/根號3。

通常電動機功率的計算都是以線電壓、線電流來計算。當然了,你也可以用相電壓、線電流來計算,但這樣計算要通過換算變換,容易出錯并且麻煩,因為線電壓和線電流容易測量出來,而且電動機銘牌給出的也是線電壓和線電流。

通常三角形連接改成星形連接,如果不改變輸入電壓(例如仍然是三相380V的輸入電壓),此時電動機的功率為原來的1/3。如果同時改變輸入電壓(例如由三相380V 改為三相660V),此時的功率不變。

通常星形連接改為三角形連接,如果不同時改變輸入電壓,此時的電動機功率就是原來功率的3倍,但同時電動機因過壓而很快冒煙燒壞。所以,星形連接改為三角形連接后必須同時改變輸入電壓(即由三相380V改為三相220V)否則電動機就會損壞,除非你的電動機繞組能夠承受380V的電壓。
[ 此帖被老兔子在2016-01-23 20:38重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-24 21:49
電機不管如何接線容量  功率不變的,只有力距電流改變,難道接200V45kW接380v變37KW嗎?
功率p=I^2R,那可以帶入I又可以帶入v/r那三角,跟星形的算其阻抗帶入就可以求得,中專就有教啊
樓上有一公式那因該是算其實際使用功率可以這樣算因為有把電機效率帶入
http://wenku.baidu.com/link?url=SS3O4fQ9vJkqmMomT8T016XPpX1ATttH3-cv9VTwOLo_c6ehTjxtx3s6YOH7fF_KdGJ1nDcv5BlzwuLimn3a5aXtwu_xqKcAm2w56kM2A2a
這問題去問老師
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-24 22:11重新編輯 ]