小九九
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-11
最后登錄: 2016-06-30
查看小九九的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-20 16:37
用PLC的RS485可以同時控制變頻器的起停,通訊都可以了。請教一下大家,我的程序哪里有問題,(我分別給MOV K3000 D100,MOV K4000 D101,變頻器的站號我分別設為K1,K2。MODWR K1 H2001 D100,MODWR K2 H2001 D101,這兩者之間掃描周期是有1S的間隔時間,)為什么兩臺變頻器都只顯示30HZ,而不是一臺30HZ,一臺40HZ??
[ 此帖被小九九在2016-01-20 16:58重新編輯 ]
小九九
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-11
最后登錄: 2016-06-30
查看小九九的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-20 16:40
我的截圖你們能看到嗎,我自己是看不到
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-20 16:45
你自己看不到,我們當然也看不到
樓主留言:
請教一下,怎么上傳截圖
簽名無效了,麻雀不見了!
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-22 08:14
變頻器的最高頻率是設定30Hz嗎?????
樓主留言:
不是,30HZ是我PLC給變頻器的
fxm1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 658 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2018-09-14
查看fxm1986的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-22 09:47
變頻器頻率上限是否有設定為30HZ,
樓主留言:
上限最高設50HZ,
小九九
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-11
最后登錄: 2016-06-30
查看小九九的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-22 09:53
謝謝各位,問題我已經解決了!謝謝
fxm1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 658 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2018-09-14
查看fxm1986的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-22 09:59
將兩條指令的時間隔開長一點。
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-01-22 12:46
問題解決了,可不可以說一下原因所在?