FX1S配FX1N485BD  與一個支持modbus rtu 協議的傳感器通信  都讀不出數據
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-04 11:55
你這程式只是一般RS通訊,并不是modbus通訊,下列網址內容研究一下吧

http://m.24x7lending.com/read-gktid-1472684-keyword-modbus.html

http://m.24x7lending.com/read-gktid-1433788-keyword-modbus.html
樓主留言:
我的PLC不支持modbus通訊 只能用無協議通訊  而我的傳感器是modbus rtu協議的
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-04 12:27
通訊參數都木有設置。。rtu沒切換
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-05
查看cwxok的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-05 15:51
少了個SET M8161
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-06 07:43
頂一頂3樓
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-06 10:17
你D102/D103應該是讀的地址,那D104/D105的表示什么?
樓主留言:
我要發送8個字節數據 接收9個字節數據
zhuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 249 點
下載積分: 503 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2024-09-22
查看zhuping的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-08 09:26
看不出是什么問題,學習中
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-01-08 11:52
怎么沒有校驗程序