幾個按鈕控制一個電機啟動,一號按鈕按下電機運行一分鐘,兩號按下運行2分鐘,以此類推,只用一個定時器,定時器的賦值用的D0,現在我想問怎么樣給D0 賦多個數值,好像多次用MOV指令給D0賦值不是很合理,有沒有什么好的辦法呢?好像用變址寄存器也不是很方便
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-19 21:48
就是賦值到一個D
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 866(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-11-08
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-20 00:32
有什么不合理啊,按鈕A按下,給DO賦值K60,按鈕B按下給D0賦值K120,以此類推就可以了,用PLC編這個都是浪費,幾個時間繼電器都可以接出來