luo_wen
專業做各種輸送線,滾筒線,倍速鏈線,立體倉庫,AGV送料小車
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 246 點
下載積分: 1827 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2012-10-17
最后登錄: 2024-10-28
查看luo_wen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-14 10:45
請問FROM H20 K0 K4X1000 K32傳送的地址為何可以是K4X1000
Q系列,日本設備
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-07
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-14 12:07
K1X1000==X1000~X1003
K2X1000==X1000~X1007
K3X1000==X1000~X100B
K4X1000==X1000~X100F

K4X1000是以X1000起16點
是把它視為一個16位元的資料
你要用D來取代也是可以

FROM H20 K0 K4X1000 K32
可以解釋成從H20模組處(PLC基板上設置起始位置200的模塊)
從緩衝暫存器位置K0處傳輸32筆16位元資料存在K4X1000起的32個W

在PLC中只要是沒超出設定範圍且無直接指定的X都可以這樣用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(luo_wen) 真誠感謝!
    忍緣善
    獨自漂泊
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 892 個
    工控威望: 1807 點
    下載積分: 20025 分
    在線時間: 3993(小時)
    注冊時間: 2010-12-17
    最后登錄: 2024-11-07
    查看忍緣善的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-12-14 12:29
    1樓解讀不錯
    獨自漂泊
    luo_wen
    專業做各種輸送線,滾筒線,倍速鏈線,立體倉庫,AGV送料小車
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 246 點
    下載積分: 1827 分
    在線時間: 181(小時)
    注冊時間: 2012-10-17
    最后登錄: 2024-10-28
    查看luo_wen的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-12-14 12:38
    那就是說如果這個收入點x不用,就可以作為寄存器來使用,是這樣嗎?
    那么FX系列的能這么用嗎?
    謝謝小猴老師
    小侯
    小侯
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 2612 點
    下載積分: 7953 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-10-17
    最后登錄: 2024-11-07
    查看小侯的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-12-14 13:56
    我倒是沒在FX上這樣用過
    我曾在A系列的通訊I/O用 TO跟FROM從緩衝暫存器直接到 X Y
    且同樣是16進制比較容易匹對

    而這些I/O數實際算起來並不多
    FX的256點也才16個D