xixijun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 552 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-12-10
最后登錄: 2020-04-02
查看xixijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-12 11:24
手里有個224晶體管的,輸入端有個1M和2M怎么接按鈕??還有輸出端有1M,1L+和2M,2L+該怎么接負載呢?搞不懂了。。。。請大神指點
xixijun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 552 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-12-10
最后登錄: 2020-04-02
查看xixijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-12 11:26
輸出端有1M,1L+和2M,2L+是不是都要供電啊
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-12 13:48
輸入1M和2M,可接24V也可接0V,如果接24V,則I0.0等就接收NPN信號;如果輸入公共端接0V,則I0.0等接PNP信號。
輸出1L接24V,1M接0V,224的輸出固定為PNP信號。
a1040593207
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 167 點
下載積分: 531 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2015-11-23
最后登錄: 2024-10-28
查看a1040593207的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-15 20:39
我平常用 1L接24v        1m接ov     然后全部把模塊所有的1L     1M    串一下
a654288127
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 95 點
下載積分: 698 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2015-12-24
查看a654288127的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-16 10:09
輸入端的接24V-,輸出端應該接的是電源吧
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-17 09:08
看200的手冊有詳細的說明還有接線圖