leonhuang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3933 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-06-27
最后登錄: 2023-11-09
查看leonhuang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-11 21:30
這兩天我在用Q系列PLC的QD62高速計數模塊做一個旋轉定位,自動刷新等都設置好了,當前值D0、鎖存計數值D2等,計數轉換的角度都很準確。
但現在遇到一個問題,當機臺轉到某個位置的脈沖數是D0=100,D0的數值MOV到D6000;D6000為掉電保持。
當停電后,再上電,當前值刷新為0,D6000也變0,停電前的角度無法保持位。只有一個解決辦法就是在上電后將D6000的數值傳到QD62的緩沖存儲器中(預設值設置)!現在就差這個順控程序指令,不知道怎么寫 今天我是這樣寫的:LD SM400      OUT  T0 K5         LDP T0          TO     K1 D6000 H0 K1   但CPU報錯了
請高手指教!謝謝
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-14 14:15
LD SM403
DMOV D0 D6000
LD SM402
DTO (模組位址) K0  D6000 K1
OUT Yn1

這樣試試看
在除了剛運行的1掃描內將D0搬運至D6000
當重新運行時D6000值般運至QD62預設數值用緩衝暫存器
並執行預設數值指令(Yn1或Yn9)