fanatic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fanatic的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-05 22:38
例如:三菱變頻器,自動時PLC輸入模擬電壓,手動時觸摸屏輸入模擬電流,可以實現嗎?  可以的話是不用AU端子進行手、自動切換?  請教各位大神。
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 23:23
三菱變頻器本身可以設定選擇的頻率輸入源的功能,輸入以電流頻率訊號時需加入AU接點,只是您自動用PLC的DA模組或手動由人機設定輸出到變頻器還是要由PLC的模組輸出不是嗎?映像只加電流頻率訊號加AU點會不鳥您的
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-05 23:38重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52402 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-26
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-07 10:19
引用
引用樓主fanatic于2015-12-05 22:38發表的 三菱變頻器能否實現手動模擬電流輸入,自動模擬電壓輸入 :
例如:三菱變頻器,自動時PLC輸入模擬電壓,手動時觸摸屏輸入模擬電流,可以實現嗎?  可以的話是不用AU端子進行手、自動切換?  請教各位大神。