本人現有一臺FX2N的PLC和一只FX2N-16CCL作為主站,一臺FX1N的PLC和一只FX2N-32CCL作為從站,如果就這樣一個主站和一個從站,通過程序組態能通訊上嗎?
可是本人一直通不上,大概分析了下有兩點可能:1、是不是FX1N的PLC不能和FX2N-32CCL連接。2、是不是一臺16CCL主站和一個32CCL從站必須加個接口模塊?
求大神解答!
candyla
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 862 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-05-15
最后登錄: 2016-10-21
查看candyla的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 17:09
主站模塊是FX2N-16CCL-M。如果接線沒有問題的話肯定能通訊上
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-02 18:19
除非您的PLC硬體規劃時超出總點數,比如說FX2N-128+一堆輸出入模組特殊模組+cclink總點數超過256~384點,FX系列的16跟32跟64的cclink占的點數不同,還要考慮需空出點數
給參考
xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-03 13:06
我看過說明書,好像說如果一臺主站連接一個32ccl站,需要加個CNV-IF接口模塊!
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-03 14:46
第一張圖右下有寫FX系列對應總點數2N跟1N的算法
第二張圖說明你說的那是有對應硬體跟出場時間以前的,FX2N-NC系列等要掛左側才要加須加裝
cclink需須在硬體上調主從站的您調了嗎?
您的PLC跟誰買的,後續還有問題請賣家支援
給參考