樓主  發表于: 2015-11-26 18:11
小弟在此問問各位   模擬量的 偏置與增益是怎么理解        比如說出廠是 0-10V     數字0-4000        我想設置成 5-10V需要怎么設定啊     是不是零點是5000 增益是10000啊 如果是這樣的話   那當我模擬量讀取5-10V的時候 PLC里面的數字又怎么表示啊。。    
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-28 09:59
你就改抓2000-4000阿...只是解析度會很粗糙而已
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8483 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-10-30
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-28 10:24
偏置調的是0點,增益調的是滿度值。