樓主  發表于: 2015-11-07 12:19
主機是FX5U,中間加了個總線模塊,然后1GP的地址就是k2,程序編譯寫入都沒有錯。就是想要開始定位或者原點會歸的時候就報錯了,監控#29地址,發現返回一個錯誤碼6,因為沒找到FX3U-1GP的說明書,就參考三菱特殊模塊FX2N-1GP的說明書,但該說明書并沒有說得很詳細,至少這個6的錯誤碼就不知道是怎么回事。有哪位前輩知道嗎?
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-07 12:30
剛找到了一個英文版的說明書,居然說是forward limit/reverse limit error.
說是前向/反向限位錯誤。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-07 12:49
你要將BMF對應的緩存地址置1