adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-10-28
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-27 21:35
請教大家,220V電磁閥安裝時沒有接地線,可否將其供電電源用漏電斷路器控制而不接地線呢?必須要接地線嗎?有沒有相關規范說明呢?
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7421 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-11-02
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 21:47
接地的學問太大了
tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-29 11:40
電磁閥不需要接地吧
小磊
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-29 12:37
貌似電磁閥的金屬部分都是固定在機臺的金屬架上,已經接地難道還要重復接地?

此情況下,機臺接地良好即可,F(xiàn)在很多電磁閥都是2條線的吧。。。
yunhsk
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 89 點
下載積分: 1871 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2015-12-03
查看yunhsk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-30 10:56
多做幾個接地更好,關鍵是真的接地。用萬用表一端接做好的地另一端接火線,能夠成標準電壓就說明接地是好的。
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-30 11:00
電磁閥DC24V是沒有接地端的,如果是AC220V有接地端的需要接地主要是為了防止漏電電流電壓可以流到大地防止觸電,漏電斷路器是再多一重保護是另一個問題了,接地是必須的。
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-10-29
查看楊一敏的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-02 21:57
用隔離變吧
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4075 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2024-06-22
查看douwz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-03 08:11
5樓表述正確,用6樓的方法更安全,本人支持用24V以下的電壓的電磁閥。
dudu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-09-30
查看dudu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-03 09:12
支持用24V以下的電壓的電磁閥。