• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
linden
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看linden的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-18 22:13
直接DC12V驅動的嗎,步進電機有DC12V,100W以上功率的嗎?
linden
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看linden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-18 22:46
怎么沒人回答呢
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-18 23:06
PLC有直接DC12V驅動的嗎 至少做這么多年電工,沒有見過,可能有,但真的不好找。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
單身真愛
俺們都是工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-10-13
最后登錄: 2022-06-18
查看單身真愛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-19 09:11
直接DC12V驅動的嗎,步進電機有DC12V,100W以上功率的嗎
xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 7701 點
下載積分: 8142 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-12-23
查看xxl123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-19 10:03
理論是可以的。但大功率步進直接用220V的了。12V的那線都不知要多大的。不方便。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-19 10:06
裝個升壓器。
zhaode2888
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 53284 分
在線時間: 794(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2024-12-27
查看zhaode2888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-19 10:09
改下電源板好了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-19 11:47
你的意思是晶體管型直接驅動步進電機?如果是那是不可能的,因為plc晶體管輸出一般都在0.5-0.75A的電流范圍,要驅動12V 100W的步進電機至少需要驅動能力在近10A的驅動能力。
如果僅僅是驅動步進驅動器,則是可以的,因為plc是24V 而步進驅動器是12V的,需要在回路上串聯一個大概1-2K的電阻器,功率1W就可以了。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-19 12:19
我以為樓主說的是12V電源的PLC,
原來是要PLC直接驅動100W的步進電機,沒有這樣的。
一般來說,步進都有驅動,PLC發脈沖給步進驅動的。驅動需要相應的電源。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-19 13:30
是不是汽車上用,加個電源轉24v比較方便
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
zhangsonglin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 591 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-11-22
最后登錄: 2015-10-26
查看zhangsonglin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-19 19:52
步進電機用步進驅動器控制,我見過用220v電壓用固態繼電器控制電機正反轉。
zqp315395401
昆侖通態廠家,負責深圳地區
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 801 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-03-16
最后登錄: 2024-11-07
查看zqp315395401的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-11-26 16:20
如果你說的是驅動器供電電壓,100W的步進,步進電機不是恒功率的特性,但是可以大概估算出100W的步進是86法蘭69長這么大電機左右,這個體積的步進電機有兩相也有三相,兩相的驅動電壓一般應用在80V以內,三相驅動一般直接用AC220V的電源了,這么大的步進才能體現出對應的性能,所以你的問題12V電壓驅動100W的步進這種方式是沒有意義的,雖然理論上電機也能工作了,但是應用價值很小。
昆侖通態廠家,負責深圳地區
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go