最近想學習一下PLC發送模擬量控制變頻器速度來實現恒壓供水的項目,程序都做好了,但是沒有合適的地方模擬。。
現有硬件西門子EM235的4路模擬輸入1路模擬輸出模塊,變頻器一臺,壓力變送器一個,觸摸屏一個。
打算是這樣的,觸摸屏設定好一個壓力值,PLC發送模擬量啟動變頻器,電機轉動壓力開始增加,恒定在觸摸屏設定的那個壓力值。我如何來模擬實驗這個程序呢?
空有手里的硬件,沒有地方實驗。誰能告訴我,有什么場合,什么方法可以實驗這樣的程序嗎?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 13:10
你可以這樣來試一下,把變頻器的模擬量輸出串一個電位器當成是壓力檢測。人為的調整電位器看一看變頻的輸出頻率的變化。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-16 14:16
就是當實際高于設定輸出減少,高于增加,越靠近變化越小
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
mrkwz1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 160 點
下載積分: 16052 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2015-09-14
最后登錄: 2024-05-10
查看mrkwz1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-16 15:56
硬件電路先連接好,變頻器設為外部端子控制,一個電位器接入EM235的一個通道,即相當于實際的壓力值,然后你觸摸屏上設定的為設定值,輸出頻率看PLC的模擬量輸出AQ,轉動電位器,就可以看到模擬量輸出(輸出頻率)隨著壓力的改變而調節,即可模擬PID控制,調節P、I、D三個參數來觀察調節的快慢
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-16 16:21
應該有壓縮空氣吧,如有就可以比較形象的模擬,方法是在壓縮空氣輸出端裝個調壓器,再把遠傳壓力表或壓力變送器接上,調整氣壓模擬水壓