wxfwjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 130 點
下載積分: 2426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2021-03-11
查看wxfwjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-15 21:50
臺達VDF-B RS485與三菱FX RS 485 如何連線?臺達變頻器485通訊接口 1:EV   2:GND   3:SG-  4:SG+  5:保留 6:保留與三菱PLC FX3U 485通訊接口 RDA  RDB  SDA  SDB  SG如何連接?哪位高人知道?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-15 23:35
A是正B是負
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-16 21:11
RDA與SDA短接 為正,與變頻器SG+ 相接
RDB與SDB短接 為負,與變頻器SG- 相接
0000000001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2972 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-26
最后登錄: 2016-09-15
查看0000000001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-16 22:00
2樓正確
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-17 21:37
樓上正解!
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com