yedongxi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yedongxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-13 09:26
主站配置為Q02CPU+QJ61BT11N的CCLINK 模塊
從站配置為FX3U的PLC+FX3U-64CCL的CCLINK模塊

主站網絡參數設置完后 ERR燈常亮,用GX-WROKS診斷說  通訊鏈接狀態中斷中(回路異常) 但是我接線是QJ61模塊上的DA連到3U64CCL的DA上  DB SLD FG也是一樣.兩個模塊之間很近沒用終端電阻(用了也不行)
求幫忙 到底什么原因。!
很急!
yedongxi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yedongxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 09:28
主從站的傳輸速度都是0 最低的156KDPS  主站站號為0 從站站號為1
fan1990
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 116 點
下載積分: 751 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-09-24
最后登錄: 2020-06-08
查看fan1990的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 18:21
這樣的案例我做過,首先配置QJ61BT11N為主站,F(xiàn)X2N-32CCL為遠程設備站,F(xiàn)X2N-64CCL不知能否行,沒試過需要看一下資料,這些配置都只需要在Q系上軟件設置就行,從站這邊只需要把對應的撥碼開關撥對就好。;另外,有一個很重要的事情,需要用三菱CC-LINK的專用線,我當初因為沒有用專用線,也弄了挺長時間
candyla
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 862 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-05-15
最后登錄: 2016-10-21
查看candyla的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-20 17:19
最好使用三菱CC-link專用電纜!
qq910877460
這操蛋的工控行業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 244 點
下載積分: 3303 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2014-05-20
最后登錄: 2024-11-04
查看qq910877460的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-21 10:53
除了接線和參數問題,還有就是最好格式化一下QCPU,我遇到過這個問題,一直報錯,找不到原因,格式化一下就好了
操蛋的工控行業,為了碎銀幾兩,又不得不搞它