樓主  發表于: 2015-10-12 16:40
我這個程序 是一個輥壓線程序 ,Y2是 一個小型液壓機 開啟   Y4 Y10 是切斷 退回
我的現在的問題是  我的零件切斷 完全靠 數據傳感器反饋回來的 數據 和我設定的 長度 切斷,切斷后會有一次長度清零  這樣會不會有一點點的累積誤差  我這個是連續作業 擔心生產的越多誤差越大,目前每次切斷誤差在1-5MM  怎么才能 解決這樣的 誤差 ,現有考慮用 接近開關來檢測空位 做切斷基準。
求哪位大神幫嗎看看 中沒能解決 階段誤差
附件有程序      
yzsk0008
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-08-13
最后登錄: 2015-10-30
查看yzsk0008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-12 16:42
補充:用的三菱PLC
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-12 16:53
接近開關要求精度不高可以做基準,要求高一點的話,最好用變頻提前減速控制,或者用伺服脈沖位置控制。
yzsk0008
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-08-13
最后登錄: 2015-10-30
查看yzsk0008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-12 17:00
我這個驅動 是 三相電機  用的不是伺服
剎車的 話 是剎不住的  慣性太大了
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-12 21:14
引用
引用第2樓fom于2015-10-12 16:53發表的  :
接近開關要求精度不高可以做基準,要求高一點的話,最好用變頻提前減速控制,或者用伺服脈沖位置控制。

用變頻或伺服,但是也需要提前減速,伺服要設定運動曲線