大家好:

MT8007IH通過以太網(CIF41)與2臺CP1H通訊,連接不上。參數如下:
MT8007IH IP為192.168.250.31,端口號:9600;
CP1H(CIF41)IP為192.168.250.11(12),端口號:9600;

現PC通過以太網可以分別讀取MT8007IH和PLC的程序,請教高手還需要設置那些參數,才可以是2臺plc與HMI連接上
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1352(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-26
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-11 15:29
協議全部用錯了,根據你的選型,設置如下:
[attachment=140311]
[attachment=140312]
[attachment=140313]
[attachment=140314]
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
james200451
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 210 點
下載積分: 708 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-03-04
最后登錄: 2017-12-28
查看james200451的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-13 22:10
你好:

再請教一下。
如果HIM需要對應第二個PLC,是否需要再對應第二個PLC的IP新建一個設備?

端口號需要部一樣嗎?

謝謝
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1352(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-26
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-14 18:47
IP要不同
[ 此帖被hlq_0815在2015-10-14 18:52重新編輯 ]