sunnyraccoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 623 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-01-26
最后登錄: 2017-09-21
查看sunnyraccoon的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-07 12:29
各位高手,小弟現在使用EM232做4-20ma電流輸出控制調節閥,對模擬量輸出有下面幾個問題:
1.模擬量輸出的端口是有緣的還是無緣的,我還需要串接電源嗎?
2.輸出4-20ma信號是不是直接接M、I兩個端口就好?如果需要串接電源哪個端口接正極。
在線等,謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-07 14:13
這個是輸出,西門子300模擬量輸入模塊二線制有電源供給。
200模擬量輸出沒有電源,且模塊輸出直接連接到閥控制板的模擬量輸入也不需要電源。
1)是無源,不需要電源,模塊自動根據控制程序輸出4-20mA信號。
2)是的,與閥控制板需要對應,I連接板正,M連接板負。
閥控制板需要另外添加電源供給。
[ 此帖被wwcwwc在2015-10-07 14:20重新編輯 ]
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7411 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-10-22
查看stackdog的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-07 14:14
1樓正解
sunnyraccoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 623 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-01-26
最后登錄: 2017-09-21
查看sunnyraccoon的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-07 16:08
謝謝高手的幫助,我現在吧電源卸了,直接閥門信號正極接I,閥門信號負極接M,是這樣連接嗎?
sunnyraccoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 623 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-01-26
最后登錄: 2017-09-21
查看sunnyraccoon的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-07 16:39
謝謝一樓高手,問題已經解決。