mornxu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 599 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-05-13
最后登錄: 2022-04-08
查看mornxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-06 22:36
請問有哪位大俠做過QJ71E71-100與FX3U-ENET-L通信嗎,有木有相關資料或例子可以分享下,不勝感激啊~
xuzx2088@163.com
su1qaz
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 534 點
下載積分: 992 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2024-05-30
查看su1qaz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-29 16:48
我做過plc連plc,請參考qj71e71與FX3U-ENET-L的技術手冊,都是英文的
觀念是開啟通道port,e71總共有16個通道,我使用的是固定緩衝區的傳送方式,
一個收,一個發,這樣就可以亙相通信。建議你先利用pc去ping ip
然後在參考他的範例程式(專用指令),

FX3U-ENET-L,我設定如右            tcp                      active                         send               signal          1100      192.168.1.100    1100
QJ71E71-100,我設定如右            tcp                     unpassive                  recive              signal          1100