kjjkxd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 199 點
下載積分: 699 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-12-23
最后登錄: 2023-05-25
查看kjjkxd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-01 23:21
在R S   D1000  K8   D800   K8指令中通訊要想寫入頻率值大小或變頻器地址等到變頻器中,假如是有下列程序決定[M O V   Hx   D1000]這其中x是從什么資料上獲取的?拜謝各位師賜教
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 22307 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-25
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-04 05:51
ASCII碼表
yhz888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2015-09-20
最后登錄: 2018-06-03
查看yhz888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-04 18:54
比如:運行指令代碼16進制是HFA,轉換成ACSII代碼就是H46,H41,將這二個代碼傳送到D中,就行了,
yhz888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2015-09-20
最后登錄: 2018-06-03
查看yhz888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-04 18:57
然后寫入正轉,反轉,停止,同樣是要轉換成ASCII代碼,寫入三菱專用格式中。
kjjkxd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 199 點
下載積分: 699 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-12-23
最后登錄: 2023-05-25
查看kjjkxd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-04 21:17
上樓師傅,請問如“運行指令代碼”HF A是從變頻器使用手冊上得到的嗎?與變頻器中功能代碼有聯系嗎?還是從其它什么地方得到的?
[ 此帖被kjjkxd在2015-10-05 12:07重新編輯 ]
0000000001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2972 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-26
最后登錄: 2016-09-15
查看0000000001的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-06 17:24
2N的為什么不用變頻器指令呢
yhz888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2015-09-20
最后登錄: 2018-06-03
查看yhz888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-06 17:47
手冊中有的,代碼是要寫入指定格式才行的,格式有運行,讀頻率,監視等,2N的不支持變頻器指令,除了你要加個專用的盒個。3U的才有指令。