zb06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 217 點
下載積分: 761 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2024-09-21
查看zb06的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-05 16:01
現我用CP1H與A5伺服做位置控制,四個脈沖口單獨控制4臺伺服電機往復運動,
四臺伺服的參數設置完全一樣,
外部機械結構完全一樣,
給定四個脈沖口速度,位置一樣,
問題是0、1各2、3口的輸出速度不一樣是怎么回事,也就是在同時啟動后相同的一段時間后,0、1口基本能達到同步(至少肉眼看不出來),2、3能同步。但0、1和2、3就差了很多,感覺給定0、1、2、3脈沖口相同的速度后,但 2、3口比0、1口的速度慢。
zb06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 217 點
下載積分: 761 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2024-09-21
查看zb06的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-06 20:54
接線沒問題
還有就是樓上所說0.1和2.3口的頻率不同,但是我現給他們的的輸出頻率都是一樣的 ,比如0.1口我設定他們的輸出為30K,2.3口也同樣設定他們的輸出頻率為30K。4個輸出口同啟動,剛開始他們的位置能同步,但往復幾次后它們就不同步了 ,時間越久差的越多。感覺好像是0.1口為輸出30K頻率,2.3口達不到30K的頻率一樣
zb06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 217 點
下載積分: 761 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2024-09-21
查看zb06的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-08 16:25
嗯 我試試