tuivya
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 144 點
下載積分: 475 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2024-06-06
查看tuivya的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-30 11:16
我用s7 200PLC輸出控制電磁閥,為節省輸出點,用Q2.0~Q2.3做行,Q2.4~Q2.7做列,控制16只電磁閥,能否用MOVB 指令傳送一常數給QB2,如2#10000100實現QB2.7為1,QB2.2為1,其余為0呢?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-30 11:22
能否用MOVB 指令傳送一常數給QB2,如2#10000100實現QB2.7為1,QB2.2為1,其余為0呢?
沒問題
吉圓電氣 QQ751673698
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-08-13
查看gl50102的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-30 12:26
二樓正解,沒有問題~
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-31 21:06
問題是,怎么分別控制16個電磁閥呢,我認為每次會有4個電磁閥一起動作,請考慮
unorder
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 177 點
下載積分: 863 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2018-06-05
查看unorder的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-01 08:42
一樓的正解,是可以的
zs8823
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-23
查看zs8823的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-08 19:29
要實現閥組的復雜輸出不行,組合方式有限,或許是個噴泉程序.
szhong1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 183 點
下載積分: 886 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2015-07-03
最后登錄: 2024-11-04
查看szhong1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-08 20:41
200低端PLC便宜的冒泡,還有必再要節約?看來這樣的項目沒有利潤可言,不接也沒有啥損失!
程序原理分析控制沒有問題,硬件輸出8個點如何控制16閥呢?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-26 18:02
8個點可以控制16個閥,類似于行列式鍵盤(單片機用的鍵盤就是這樣)。用Q2.0~Q2.3作為行輸出,Q2.4~Q2.7作為列輸出,共4行4列16個點。例如:Q2.0和Q2.4有輸出,那么第一行第一列的閥門打開(電流方向從Q2.4輸出,從Q2.0輸入,也可以反向,Q2.4與Q2.0之間串聯電磁閥線圈,這要求PLC為繼電器或晶閘管輸出方式才行)。如果電磁閥負載超過PLC的帶負載能力就只能外接繼電器。PLC的輸出控制繼電器線圈的電流通斷。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-26 18:06
為了避免導致電源短路,可以設計成所有列的點為電流出,所有行的點為電流進。