感謝大家鼎力相助。我這是新廠,配電設備和生產設備都是新的,多數設備配的電機都有點大,11千瓦的電機運行電流才10A,18.5千瓦的18A,22千瓦的才12A。有二臺11的,三臺18.5的,一臺22的。大家說說是買電機合算還是加電容柜合算。
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-08-28 23:40
就那么幾個電機,主電流有1300A,不太可能呀,如果全部開起來功率因數能達到0.89是可以的,不用增加都可以
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-08-29 05:36
引用
引用第13樓yexiong于2015-08-28 23:40發表的  :
就那么幾個電機,主電流有1300A,不太可能呀,如果全部開起來功率因數能達到0.89是可以的,不用增加都可以

這是幾臺利用率低的,還有7臺110千瓦的利用率都在80%以上。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 10116 點
下載積分: 1169 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-01
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-08-29 06:23
這個是可以自己增加的,首先要檢查你原來的電容 是否有的電容容量降低或者根本不能使用,F(xiàn)在的無功補償都是智能控制,只要設置控制的目標值就可以根據負載的大小自動控制。最好是留有余量
永遠年輕
unorder
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 177 點
下載積分: 863 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2018-06-05
查看unorder的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-08-30 14:51
這個最好聯系一下配電柜廠家,具體還要看實際情況
  • «