樓主  發表于: 2015-08-21 14:10
   我最近通過QD75MS4的模塊和J4-350B的伺服驅動在做速度模式。
我有兩個速度,一個是低速S1,和高速S2。我設置了兩個定位數據對應S1和S2。
通過外部開關也能實現低速S1和高速S2的旋轉,
可是發現在低速旋轉的狀態下,是無法通過開關直接切換到高速。必須先進行軸停止然后再啟動高速。同理高速到低速也是這樣。
想請教大家,如何實現在速度切換的時候不用停止軸,能直接通過開關來實現高速到低速,或者低速到高速這個減速或加速的過程。
每次要切換速度的時候都要先進行停止,再啟動比較麻煩。
懂得各位給小弟我提提意見啊
[ 此帖被yy249677480在2015-08-24 14:19重新編輯 ]
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-06
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-08 19:59
直接做速度更改允許 不就行了
www.mitsubishi-qd.com
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-08 22:29
變速加定位,應該有個專門指令
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373