守靜篤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 156 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2018-10-09
查看守靜篤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-21 10:04
這個電動閥AC220的,開、關到位信號能用24V的么?得怎樣來接線。
主要是開到位,關到位的信號公共點是哪一個。圖片請見附件。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-21 10:24
只能是220的,要不用220繼電器轉換,圖上指示燈就是開閉到位信號。1:公共端,4:關到位,5:開到位。
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-21 13:23
1腳接N線,2腳接“關閉”開關,3腳接“打開”開關。L相線經兩只繼電器分別接到2腳、3腳。4腳接關閉到位指示,5腳打開到位指示,注意的是這里是220V。
于英劍
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-21 14:23
open是開
close是關
stop是停
吉圓電氣 QQ751673698
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-21 15:57
引用
引用第3樓sanlihu于2015-08-21 14:23發表的  :
open是開
close是關
stop是停

兩個實心點連一起是錯誤的。內部圖如下,一般使用只接1,2,3即可,1是公共端,2是關閥門,3是開閥門, [attachment=138669]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sanlihu)
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1189 個
    工控威望: 1734 點
    下載積分: 7546 分
    在線時間: 577(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-08-21 20:00
    學習了,謝謝
    也是苕,如我所說,開關就是一樣一樣的了。
    吉圓電氣 QQ751673698