正在調試的3臺安川伺服電機(MECHATROLINK- Ⅱ總線控制型),這幾天一直很順利,直到今天下午,修改了其中兩伺服參數后(參數Pn040改為0011H),重新上電,報錯A040參數錯誤,然后3臺伺服都不能與電腦連接了,所以A040報錯也沒法消除,不知什么原因。 電腦重啟,軟件更新重裝,通訊線驅動重裝,換通訊線,換電腦,伺服斷電重啟,電機UVW動力線拔掉,ML-Ⅱ通訊線拔掉,試了半天也沒連上,安川電話沒人接,只好來論壇求救。有誰遇到過嗎?
[attachment=138641]
[attachment=138642]
[ 此帖被絕世精靈在2015-08-20 19:25重新編輯 ]
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 19:30
連個回復的都沒有,今天情人節,工控人都這么有情調,幽會去了嗎?跟我一樣加班的有沒有?
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-21 00:10
頂起,希望有人能解答
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-21 06:23
火大!昨天七夕值夜班。言歸正傳網上搜了一下安川伺服驅動器參數,好像沒有Pn040參數這一項,查了一下報警A040原因是參數設錯或超范圍了。
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-21 08:46
Pn040修改前
[attachment=138658]
修改后
[attachment=138659]
[ 此帖被絕世精靈在2015-08-21 08:51重新編輯 ]
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-21 09:04
昨晚一晚沒睡好,今天一早就起來搞,終于找到原因。伺服是最新Σ-7系列,Pn040參數改為執行Σ-Ⅴ通訊后,要用Σ-Ⅴ系列的調試軟件才可以。
怎樣把求助貼變成已解答?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!
    petercai
    三菱授權代理商
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 615 點
    下載積分: 2325 分
    在線時間: 213(小時)
    注冊時間: 2014-11-12
    最后登錄: 2024-07-16
    查看petercai的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-08-21 09:32
    對的,版本不對
    本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
    cyh1070
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 573 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2015-01-12
    最后登錄: 2024-05-10
    查看cyh1070的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-08-21 21:03
    謝謝分享  新手表示 更近學習進度啊
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2816 個
    工控威望: 4442 點
    下載積分: 213241 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-11-06
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-08-22 07:07
    引用
    引用第9樓youzhiwei8于2015-08-22 06:56發表的  :
    哪里搞的安川伺服中文軟件?共享共享

    安川官網上有得下載!
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    絕世精靈
    略懂、略懂……
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 366 個
    工控威望: 4813 點
    下載積分: 1976 分
    在線時間: 403(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-06-11
    查看絕世精靈的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-08-22 11:47
    引用
    引用第8樓daiz63于2015-08-21 22:22發表的  :
    不能這么用,不靠譜的。
    建議自動配置,這樣所需更改的參數都能自動改好。

    因要匹配KEYENCE 定位模塊 KV-ML16V,參數才這樣設定。
    zhe260
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 85 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2016-01-26
    查看zhe260的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-01-13 12:24
    A040,參數設置超出范圍,有需要請聯系我,專業安川伺服銷售與應用。
    chenbo0725
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 822 分
    在線時間: 242(小時)
    注冊時間: 2015-07-29
    最后登錄: 2024-11-02
    查看chenbo0725的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-01-14 12:16
    你這個走總線通訊控制,用什么控制。≒LC還是工控機)
    • «