lzwei6711
級別: 家園?
|
新用昆侖通態的觸摸屏,連接FX PLC,小數點總顯示不出來,比如D100的值是15,觸摸屏怎么能顯示值為1.5,謝謝各位高手。 |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
在設備管理菜單,F(xiàn)XPLC 找到需要顯示的變量 雙擊 通道處理 工程量 轉換 改變輸入最大值 和 工程量最大值。例如 15 需要顯示1.5 就把輸入最大值改成100 工程量最大值改成10 相差10倍就行。其他以此類推。注意要設置小數位與整數位位數 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jcx111222
級別: 探索解密
|
在顯示輸出中 輸出格式選成浮點式,小數位數選成1位就可以了 當D100是15時 ,屏上就顯示為1.5 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
|
觸摸屏上小數位為1就可以了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
|
把觸摸屏顯示的位數改一下就闊以 |
|
---|---|---|
|
我吾得閑
級別: *
|
二樓的方法才正確,其他說設置小數點一位的,你們真的試過嗎,小數點設置多少位都沒用,人家需要的是讀取到的數字為15,然后顯示1.5,并不是修改小數位顯示為15.0(一位小數),15.00(兩位小數)這樣的,要顯示1.5只能像二樓說的通過對通道數據進行工程處理 |
---|---|
|
siyatu2001
級別: 家園?
|
煩的很,我有幾十個plc上的變量做小數點,幾百個觸摸屏的內部變量編輯需要小數點,MCGS不知怎么搞哦 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
這個需要轉換思路轉變方式來做軟件!習慣就好! |
|
---|---|---|
|