wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-04 16:29
我的設備用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,設備在運行時經常不停報AL33,(我查說明書解釋是電壓過載),報警可以消,但一重新運行就會又報警,我按照說明書上一步步排查,先是測量運行時電壓,結果不高,我更換一臺新伺服器仍問題未能解決,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 16:30
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-04 17:26
按你說的都排查了,那你就檢查一下線路對不對,參數清零再試試
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-04 17:32
測量的是多少
樓主留言:
測量輸出在110左右,其它設備上在80左右,可以肯定是電路問題對嗎?
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-04 20:46
AL33的原因和處理方法查看三菱伺服手冊,看CN1A-19Pin為“1”否?是則表明直流轉換母線電壓超過DC 400v。檢查是否使用再生單元?使用了,那么參數No.0設置對么?再生制動單元或內部制動電阻是否接線正確、良好;再生單元的功率三極管故障否?直流母線并上的大電容正常否?交流輸入電壓是否高?伺服輸出三相中有否接地故障?BUE--SD的跳線端子做好了嗎?
轉載自gongkong.com
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-05
查看cwxok的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-04 23:17
更換驅動器問題還存在的話,1.交流220V偶爾瞬間偏高,2.就是起停太頻繁,增長加減速時間,或外置制動電阻!
樓主留言:
已查輸出時相對較高,在110左右,其它設備上的在80左右,你說我該怎么弄呢?
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-05 11:31
各位,經過測量輸出比其它伺服器要高,最高時在110左右,其它的在80左右,到了120就會報警
wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-05 11:33
把伺服器更換還是不行,把伺服電機更換還是不行,把電機載物更換還是不行,這是不是肯定電路問題了?
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-05
查看cwxok的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-05 14:49
1.交流220V偶爾瞬間偏高,2.就是起停太頻繁,增長加減速時間,或外置制動電阻!  如果你聽不懂就沒辦法了
樓主留言:
真誠感謝!你好,我加了一個外置制動電阻MR-RB32(根據說明書對應安裝的),我將P和C與伺服器的PC相連線,外置制動電阻的G3G4沒連線,現在AL33不報了,但是報AL30(制動電阻異常),這是怎么回事?是不是我的連線不正確。堪凑照f(shuō)明書我將伺服器NO.0改為0200了已經
9樓  發表于: 2015-08-06 11:07
你要量輸入多少啊
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214