k19811031
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 177 點
下載積分: 668 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2024-10-29
查看k19811031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-31 16:21
西門子 遠程模擬量斷線要如何知道??

S7-300 Step7 V5.5 SP4 軟件編輯,  

CPU315-2 PN/DP與ET 200SP AI/AO連線診斷.
海浪飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 231 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2024-09-24
查看海浪飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-01 10:41
4-20mA的信號 我一般做成 0mA時認為故障,4-20mA正常
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-03 09:07
AI斷線多數情況都是超過27648,表面看就是超過20mA的。我的做法就是如果AI的數字在0-27648之間就算是有效,超過27648就報“斷線”故障。
k19811031
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 177 點
下載積分: 668 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2024-10-29
查看k19811031的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-03 10:00
沒有類似像是SFC系統指令,來診斷模擬量斷線嗎??
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-03 11:09
不管什么指令,都是有一定算法的,估計就算是有這類指令,算法也是跟我的類似。
aaa2911
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 499 點
下載積分: 922 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-10-10
查看aaa2911的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-05 16:42
頂2樓