• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-25 19:56
想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家。。
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-25 19:56
希望各位師傅能各抒己見,謝謝!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-25 20:17
90KW約180A,至少用50平方的線,一般需要預算一下后期會不會增加設備,經濟允許選大一點.這么大的線,除了埋地,一般都不會選擇多芯電纜,成本非常高.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-25 21:04
不低于七十平方。
真誠到永遠
34551842
一直在努力,還需更努力……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 314 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2024-12-25
查看34551842的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-25 21:06
一百平方
34551842
一直在努力,還需更努力……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 314 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2024-12-25
查看34551842的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-25 21:07
地百二十米那么遠要一百平方以上.
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-25 22:04
90kw除以380v大概236安,1平方毫米可負載4安電流,大概60平方線可再大點備用。相線用一股線好壓端子。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控哥)
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-07-25 22:20
    考慮到距離比較長,建議用70MM比較安全
    sss6491
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 300 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 99674 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2011-02-19
    最后登錄: 2024-11-29
    查看sss6491的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-07-25 22:22
    70平方銅線
    liufeng1980
    可以,學習了
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 108 點
    下載積分: 1178 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2014-11-09
    最后登錄: 2024-08-05
    查看liufeng1980的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-07-25 22:24
    70平方可以了
    100米內50平方
    忍緣善
    獨自漂泊
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 892 個
    工控威望: 1807 點
    下載積分: 20025 分
    在線時間: 4000(小時)
    注冊時間: 2010-12-17
    最后登錄: 2024-12-27
    查看忍緣善的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-07-25 23:29
    你就直接使用BVR銅芯電纜線95MM平方×3根,保證夠你90KW負載的使用   http://m.24x7lending.com/read-gktid-1481662.html這有計算軟件,你參考下
    獨自漂泊
    何工控學
    勵志竭精
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 905 點
    下載積分: 13667 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2024-12-17
    查看何工控學的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-07-26 09:44
    最好用95平方的電纜線
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go