業績電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2023-11-08
查看業績電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-23 21:33
原37KW分機,我用45KW的變頻器比原電機提高了一個等結,還是變頻器過載報警,請大俠幫助解決。謝謝大俠謝謝謝謝謝謝
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 568 點
下載積分: 12721 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-09-07
查看dyl1633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-24 10:25
如何故障搞不明白,又不能處理,可以把變頻器恢復出廠設定后,再調相應要的運行模式就可以。
wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 291 點
下載積分: 6264 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-11-05
查看wtgosa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-24 12:21
運行時報警,還是啟動、停機時報警,可以實測一下,電流是否過載!
業績電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2023-11-08
查看業績電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-24 21:58
運行時報警,請問大俠多重額定選述;Pr;570    SLD周圍溫度40C。。LD周圍溫度50C什么意思,有用嗎?        謝謝
志在學經
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 102 點
下載積分: 10319 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2014-11-13
最后登錄: 2024-11-06
查看志在學經的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-25 09:57
估計你電機的線圈有問題了…
diamondla
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 220 點
下載積分: 471 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2020-08-18
查看diamondla的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-02 01:54
學習了,,,,,,,,,,