• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
冬雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 342 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-04-05
最后登錄: 2024-08-10
查看冬雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-08 09:17
請問各位變頻器到電機一般用什么電纜?功率范圍:0.75~11KW,線長5~12米,我現在用的普通RVV護套電纜,因為不帶屏蔽層，干擾問題解決不了。不知道各位一般選用什么類型的電纜線?
冬雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 342 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-04-05
最后登錄: 2024-08-10
查看冬雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-08 09:38
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-08 09:39
當然用屏蔽電纜好。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-10-27
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-08 09:40
型號不知道,但是見過有種電纜是用在水泥廠的,那里的電纜基本都是有多種屏蔽層的,電纜外皮里面層,然后每根線里面又有一層,不過那種電纜價格比較高,直接問電纜廠家是最好的。
冬雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 342 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-04-05
最后登錄: 2024-08-10
查看冬雨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-08 11:00
有哪位朋友能給一些建議嗎?適應于電機的屏蔽電纜是什么型號?
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-08 11:08
BPYJVP變頻專用電纜
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-08 11:28
電機的動力線也會被干擾到嗎
一般是動力線干擾信號吧
冬雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 342 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-04-05
最后登錄: 2024-08-10
查看冬雨的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-08 11:48
引用
引用第6樓wu19821221于2015-07-08 11:28發表的  :
電機的動力線也會被干擾到嗎
一般是動力線干擾信號吧


你好,是電纜與電機附近的傳感器被干擾
[ 此帖被冬雨在2015-07-08 11:53重新編輯 ]
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-07-08 12:30
傳感線放在屏蔽層里,屏蔽層直接連接接地端。離開電機線一定距離
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-07-08 12:32
或者把傳感線放在鐵管里,鐵管一端接地
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-07-08 13:09
你這樣問題就清楚多了,8、9樓的都是辦法
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-10-30
查看fubin739的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-07-08 16:53
用屏蔽線,注意屏蔽線有覆蓋率的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go