wangchangxi
無錫精捷機器人科技有限公司
級別: 略有小成
![]() |
1、模擬量信號:4~20mA,數值范圍:6400~32000,壓力量程0~0.5Mpa,如數值為12800得到的壓力值是多少? 2、模擬量信號:0~5V,數值范圍0~32000,壓力量程0~0.5Mpa,如數值為12800得到的壓力值是多少? 求指導,謝謝 |
---|---|
|
jemslin
級別: 探索解密
![]() |
=200Kpa 4~20mA 4mA就是0A。 斜率就是0~32000對應0~0.5Mpa=15.625倍。 線路長的話建議不要用0~5v |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 是0.125兆帕 6400對應0;32000對應0.5,計算出斜率就行了。如果你測量這個的輸入電流,應該是8毫安。 2 是0.2兆帕 0對應0;32000對應0.5,也是計算出斜率。 |
|
---|---|---|
|
qq1803295319
國產矩形PLC,獨立研發自成一派,軍工品質穩如磐石!
級別: 探索解密
![]() |
第二部分:物理量(工程量)和數字量的轉換計算 Ø 物理量(工程量)——現場測量的對象,如溫度、壓力、流量、重量、長度、角度等,由各種傳感器測量,如溫度50度,壓力10Mpa,流量20升等。 Ø 標準電信號——傳感器或者變送器輸出的是標準的電信號,比如0-10V、4-20mA等 Ø PLC數字量——各種模擬量經過PLC的AD電路轉換后,會生成一個數值,供用戶編程使用,如13909、7900、54792等等 AD/DA轉換的萬能公式 已知: 物理量量程范圍 A最小 ~ A最大(如溫度傳感器—10°~ 80°,壓力0~1.6Mpa) 電信號量程范圍E最小 ~ E最大(如4~20mA,0~10V) 數字量量程范圍D最小 ~ D最大(如0~65535,0 ~ 32767) 若任意一點的物理量為Ax,電信號為Ex,數字量為Dx。 則,對應關系表如下所示: [table=350.25pt][tr][td=1,1,110]物理量A最小 [/td][td=1,1,70]~ [/td][td=1,1,105]電信號E最小 [/td][td=1,1,73]~ [/td][td=1,1,109]數字量D最小 [/td][/tr][tr][td=1,1,110]任意點Ax [/td][td=1,1,70]~ [/td][td=1,1,105]任意點Ex [/td][td=1,1,73]~ [/td][td=1,1,109]任意點Dx [/td][/tr][tr][td=1,1,110]物理量A最大 [/td][td=1,1,70]~ [/td][td=1,1,105]電信號E最大 [/td][td=1,1,73]~ [/td][td=1,1,109]數字量D最大 [/td][/tr][/table]因PLC的AD轉換電路是一個線性轉換,因此,物理量A(最大—最。/ 數字量D(最大—最。┦且粋固定比率(線性斜率),我們把任意點的物理量和數字量的值代入最大位置或者最小位置,得到一個萬能公式: ![]() 注:公式中的計算,應該是同類型相減,如物理量減物理量,數字量減數字量,而各個位置是最小對應最小,最大對應最大。 公式中,物理量A最大最小、數字量D最大最小都是已知值,我們要計算的是物理量Ax、數字量DX,下面舉例說明。 模擬量量程轉換計算的文檔說明,下載地址見附件: ![]() |
|
---|---|---|
|