樓主  發表于: 2015-06-22 17:45
  QD75P4N  控制直線運動的幾個軸都沒有問題,回原點參數里選擇利用限位開關進行原點重試,到限位開關后會自動反方向找到原點。 有一個軸是旋轉軸,找原點時不允許旋轉360度。 所以除了近原點開關外,又加了一個限位開關,找原點時,利用限位開關進行原點重試,來防止電機旋轉360度。但調試了很多次都不起作用,更改開關的邏輯,變換上下限位接線,找原點時有時是到限位開關后超限報錯停止,有時不起任何作用。為什么呢?
[ 此帖被絕世精靈在2015-06-22 19:13重新編輯 ]
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-25
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 19:15
在軸控模塊參數設定原點回歸的方向為負方向,還有就是另外一個限位開關接負極限
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-22 19:26
引用
引用第1樓銘杰工控于2015-06-22 19:15發表的  :
在軸控模塊參數設定原點回歸的方向為負方向,還有就是另外一個限位開關接負極限

回原點方向更改過沒有用,現在只接一個限位開關,另一個未使用。
[ 此帖被絕世精靈在2015-06-23 09:57重新編輯 ]
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-23 23:05
找到問題所在,是DOG光電開關的問題,參數里DOG信號邏輯設置不對。因檢測片只有一條小縫隙,開關一直處于遮光狀態。找原點時一起動就檢測到DOG信號,直接轉入爬行,所以碰到限位后報錯停止。