求知還望解答
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2016-02-23
查看求知還望解答的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-09 00:40
[attachment=136084]
這個是200與V20變頻器modbus通訊
1、這里這個40101是寫入速度值,假設我想寫入頻率30.12,那么VW1022應該是多少
2、假如我只寫一次,40100寫入正轉,然后我不管了(再無脈沖輸入,無通訊)或者是這個時候通訊線斷了,變頻器應該是一直轉動停不下來的節奏,還是轉一下就停?
[ 此帖被求知還望解答在2015-06-09 00:46重新編輯 ]
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-09 15:26
如果是西門子的變頻器,為啥不用USS呢?
USS通訊的話,一般都是設置通訊中斷超過一個時間后,變頻器停止。
MODBUS的話可以設置停止或者維持。
寫入多少,得看變頻器的MODBUS通訊手冊。
求知還望解答
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2016-02-23
查看求知還望解答的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-09 16:33
先謝謝上面的兄弟。
我的意思是VW1022到變頻器40101,這個值有沒有乘以系數,上面標定系數寫的是1,不是100,難道這里只能寫整數,要30的頻率,就寫30么,是不是這樣呢,第一次接觸完全不知道,最好能有個實例看一下,希望能有個懂的人出來解惑一下
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-09 16:40
這類問題,手冊上的字面意思往往也看不清楚,我的習慣就是在允許的時候,實際試驗一下,很容易就搞清楚了。關鍵的還是先搞定通訊,而且要可靠的通訊。
求知還望解答
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2016-02-23
查看求知還望解答的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-09 17:12
謝謝樓上的兄弟,如果可以的話,我也想實際試驗一下