amw525022717
級別: 略有小成
|
求助大神,我公司一臺CQM1H-CPU21電源正常,RUN指示燈不亮,外掛文本顯示器顯示連接超時,DIP開關設置正常。編程軟件無法與PLC建立通訊 請問是什么問題???? [ 此帖被amw525022717在2015-06-12 07:08重新編輯 ] |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
|
原來如果是在用設備,就可能程序出錯或者硬件有問題了;如果是新安裝或者更換的,可能是還沒有下載程序或者已經下載程序但是沒有設置運行。編程軟件無法與plc鏈接,要看你通信線是不是好的,軟件通訊設置有沒有設置正確,通信線的驅動有沒有安裝正確完成 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
CX-P自動在線掃描看看能否連接,如果還不能,則可能是修改了通訊參數后沒有設置為RUN模式,或者直接硬件出問題了。 |
|
---|---|---|
|
amw525022717
級別: 略有小成
|
換了塊同型號CPU模塊機器修復。但如果硬件損壞應怎樣修復?原CPU模塊直接在線失敗。 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
|
plc硬件損壞,一般不建議自己維修。不具備扎扎實實的真正中級以上電氣等級能力的人,只能碰運氣維修好通信線路 |
---|---|
|
amw525022717
級別: 略有小成
|
回彭工:根據以上描述是否可判定CPU不具備運行條件?歐姆龍的CPU是TF262,影響其工作條件有哪些?修好備用! |
---|---|
|
amw525022717
級別: 略有小成
|
CPU模塊的圖片怎么上傳不了 有誰知道OMRON TF262HF或OMRON TF477HF這兩個芯片的資料,或者這類故障的維修方法? |
---|---|
|