• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hougt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 191 點
下載積分: 4153 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2009-02-23
最后登錄: 2024-11-05
查看hougt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-02 15:11
PLC型號:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驅動器型號:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脈沖+方向
現象:每次PLC發出的指令脈沖數與伺服接收的脈沖數不等,導致每次的位置都不同,從伺服驅動器參數中讀取所得結論。
以前是可以的,后來出現上述情況
現更換了CN1接線,PLC,,伺服驅動器,編碼器線,電機電源線,F(xiàn)還是定位不準。從驅動器讀出的脈沖數不同。
PLC監控脈沖:D8140
伺服驅動器監控脈沖:Un 00C
懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新編輯 ]
hougt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 191 點
下載積分: 4153 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2009-02-23
最后登錄: 2024-11-05
查看hougt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-02 15:21
懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的
hougt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 191 點
下載積分: 4153 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2009-02-23
最后登錄: 2024-11-05
查看hougt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-02 15:28
定位的位置是脈沖數量來確定的,檢查了電子齒輪比,增益等參數,也沒有發現問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gongfushan)
    東華數字
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 347 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 8811 分
    在線時間: 238(小時)
    注冊時間: 2015-05-07
    最后登錄: 2018-06-11
    查看東華數字的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-06-02 15:41
    會不會是軸卡上的接點老化....清一清,不然換張軸卡上去...
    或是你把脈衝線用最短路徑接上,先別跑線槽....
    都不行建議換臺控制器吧....
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-09-21
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-06-02 16:56
    FX3u 脈沖監控請用D8340
    簽名無效了,麻雀不見了!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-09-21
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-06-02 17:07
    而且需要注意的是 D8140或D8340是當前值,并不是總脈沖數。舉例來說,在原點時 里面數值是0,向正方向移動1000個脈沖,里面數值是1000,又向負方向移動了200個脈沖,這時里面的數值是800,而不是200或1200
    簽名無效了,麻雀不見了!
    ljy5602
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 380 個
    工控威望: 2517 點
    下載積分: 0 分
    在線時間: 974(小時)
    注冊時間: 2008-02-11
    最后登錄: 2024-11-05
    查看ljy5602的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-06-02 19:22
    設備有接地嗎?
    hougt
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 4153 分
    在線時間: 163(小時)
    注冊時間: 2009-02-23
    最后登錄: 2024-11-05
    查看hougt的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-06-03 10:10
    設備有接地,哦,筆誤,是D8340,通過查看后確定的D8340值,回原點指令DSZR后來監控它的值的變化
    每次定一個點后看伺服的脈沖值與PLC的脈沖值,每次都不同,相差小的時候位置就差不多。,
    hougt
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 4153 分
    在線時間: 163(小時)
    注冊時間: 2009-02-23
    最后登錄: 2024-11-05
    查看hougt的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-06-03 10:12
    是用的集電極方式,不是差分方式,
    hewm
    學無止境
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 202 個
    工控威望: 391 點
    下載積分: 18754 分
    在線時間: 274(小時)
    注冊時間: 2009-09-12
    最后登錄: 2024-10-22
    查看hewm的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-06-03 11:13
    可能是干擾的問題,你在驅動器U/V/W到電機的輸出線上套一個鐵氧體濾波器試試看(離驅動器約6cm左右).
    lvhonjun
    lvhonjun
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 140 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 2892 分
    在線時間: 286(小時)
    注冊時間: 2010-07-22
    最后登錄: 2024-09-08
    查看lvhonjun的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-06-03 13:40
    線路問題,把你的接線圖發上了看看
    張文杰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 1322 分
    在線時間: 407(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-12-27
    查看張文杰的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-06-03 16:42
    前幾天我也遇到個相似問題!我用的是信捷CX3,頻率為200K時電機斷斷續續走!降到180K時動作正常,但脈沖丟失十幾個!查了很久。最后只能降到160K就0K了!PLC發5萬個脈沖!伺服接收5萬個脈沖!心里一塊大石頭才放下!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go