540683398
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 599 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2015-08-26
查看540683398的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-29 09:53
東菱伺服電機正向轉,接的脈沖正,方向正的時候,要不要把把脈沖負和方向負跟0V短接,如果反轉的時候要不要把脈沖正,方向正跟0V短接?,還是不用短接,圖中的38.39號腳要不要管?求大神指點
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-29 10:16
正反向有你的上位機來決定 比如說PLC發送脈沖+方向來決定 無論正反向 脈沖都是接PULSE-  ,方向接SIGN-,其于PULSE+,SIGN+如果你接外部電源的話接+24V,最好看手冊,都有說明的,不行致電廠家,他們會告訴你的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(540683398) 真誠感謝!
    木木2012
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 293 個
    工控威望: 2167 點
    下載積分: 31796 分
    在線時間: 830(小時)
    注冊時間: 2012-12-04
    最后登錄: 2024-11-27
    查看木木2012的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-05-29 10:29
    [attachment=135686]

    以上兩種方式接線都可以。

    另外,電機正反轉跟脈沖信號和方向信號的接線沒有關系,跟你給不給方向信號和發脈沖的正負有關系。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(540683398) 真誠感謝!
    540683398
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 103 點
    下載積分: 599 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2015-05-28
    最后登錄: 2015-08-26
    查看540683398的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-05-29 10:38
    好的謝謝