請教個問題:關于三菱J3-B與J4-B系列伺服驅動器混用時,光纖連接通訊時,是不是只能從J3到J4?還是都可以?
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-10-20
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 08:44
應該是不可以混用,Q172H 帶J3 Q172D 帶J4
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
chenhuan77
初來乍到 ^_^
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-06-24
最后登錄: 2024-01-18
查看chenhuan77的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-19 09:32
J3 和J4混用時,僅支持SSCNETIII 通訊。而且J4 的功能和J3的功能一樣。也就是說J4可以當作J3 用,但是J3 不能當作J4用。
4947046
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1323 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-10
最后登錄: 2016-12-12
查看4947046的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-19 11:44
J4可以直接當J3用嗎?不需要轉換模塊?
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-10-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-19 15:02
可以混用,只是通訊效率按最低的算!
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-23
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-19 20:44
可以混用,將J4的PA參數改成0000,或者用MR Configurator2,J4模式轉換軟件一個一個的將驅動器轉成J3模式,斷電即可
樓主留言:
恩恩,已用MR Configurator2解決!謝謝
timer1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 157 點
下載積分: 646 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2022-04-21
查看timer1977的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-20 10:58
向下兼容可以,向上不行!
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 685 點
下載積分: 12164 分
在線時間: 2539(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-10-31
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-20 18:18
上面高手說的對的