樓主  發表于: 2015-05-13 10:51
現用三菱FX1N-60MR  PLC 因輸出點不夠用又加了一個輸出擴展FX2N-16ER,問題來了擴展和PLC連接擴展電源指示燈會亮 。程序里面輸出Y30擴展輸出指示燈不會亮,但是用手持編程器強制Y30擴展輸出指示燈又會亮。換一個FX2N-16EYR擴展還是一樣。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 12:03
確定程式裡y30 on 的條件都已經有成立了嗎??

且強制輸出按鈕會ON的話,印象中那接點應該是沒使用在輸出場合才能強制on